3+N avgang til forbrukar I EX-sone (offshore). Er det krav til 4 polet brudd ved tennkildekontroll (ESD), eller kan det brukes 3-polet kontaktor.
Finner lite om dette I forskriftene, men veit at N generelt skal tolkes som ein spenningsatt leder, og vil difor I utgangspunktet anta at den skal isoleres. Eg har deriomot fått fleire signaler på at dette ikkje er eit klart krav, då potensialloppbyggninga mot jord er (normalt) så liten, at det ikkje er fare for gnist.
Takk for svar.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
På generelt grunnlag så er det ikke krav til at en N-leder skal bryte ved kortslutning eller overbelasting (men at dersom den skal brytes så må alle faser kobles ut samtidig) Se NEK410-1:2008 del 202 pkt. 8.1. Dette underbygger at N-leder anses som en ikke strømførende leder. Jeg kjenner ikke til noen konkrete krav i normene for Ex-områder som endrer dette synet.
Det er ikke angitt direkte avvik fra dette i ESD kravene, men alle nødsystemer skal baseres på en risiko/konsekvens-vurdering og da kan behov for allpolig brudd (inkludert N-leder) komme opp som en vurdering.