3. parts verifikasjon av Ex og Atex utstyr som skal offshore

Spurt 0:10 - 23.2.2016 av Roald Sjursen|Siste svar 21:53 - 4.3.2016 av Henning Staff

Roald Sjursen

Er blitt spurt om krav til 3. parts verifikasjon på utstyr som skal offshore. Etter mye finlesing av regelverk finner jeg ikke noe utover det som står i Norsok E001. Derfor legger jeg ut spørsmålet her for om mulig bli enda mer sikker i min sak.

I Norsok E001 står følgende om Exn utstyr:

«10.2.3 Electrical apparatus with type ?n? protection

Ex n equipment shall be marked according to IEC 60079-0 and IEC 60079-15 and have a test certificate from a test institution recognized at national level. »

Exn utstyr er normalt er godkjent for gruppe II og kategori 3 (Sone 2) og skal i henhold til flytskjemaet i ATEX Guidelines kun godkjennes i henhold til vedlegg 8 (Intern produksjonskontroll). Men det gjelder landindustrien. Offshore derimot skal Exn utstyret i tillegg ha «a test certificate from a test institution recognized at national level» til riktig merking.

Er det bare Exn utstyr som har slike «ekstrakrav» når det skal offshore, eller gjelder det for ikke-elektrisk utstyr til bruk i gruppe II og kategori 3 (Sone 2) også?

For ikke-elektrisk utstyr til bruk i gruppe II og kategori 2 (Sone 1) gjelder samme godkjenningskrav i henhold til vedlegg 8, men for slikt utstyr skal dokumentasjonen sendes et kontrollorgan som lagrer dokumentasjonen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 21:53 - 4.3.2016

Årsaken til at dette kravet står i Norsok er at offshore normen NEK IEC 61892-7:2007 (og tidligere versjoner) sier i pkt. 10.4.2 at utstyr for sone 2 skal ha et prøvingssertifikat eller verifikasjon fra tredjepart.Merk da at dette er normen for elektrisk utstyr, og at ikke-elektrisk utstyr ikke har tilsvarende norm og dermed ikke har et slikt krav.

Det som gjør saken spesiell er at myndighetene i EU landene har med ATEX innført et regelverk som sier at utstyr i kategori 3 (for sone 2) bare trenger å ha en samsvarserklæring fra produsent, og dette gjelder uavhengig om det er elektrisk eller ikke-elektrisk utstyr.

Siste utgave av NEK IEC 61892-7:2015 har tatt hensyn til dette ved at det er lagt til et tillegg om at dersom det finnes nasjonale eller regionale (f.eks. Europa) krav som er annerledes så KAN slike krav benyttes. Da gjenstår det å se om Norsok komiteen vil tillate at man går bort fra det tidligere kravet om 3.dje parts verifisering, og dermed legger seg på samme krav som ATEX.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.