Hei,
Eg har en Analog Output Module [Ex ia] i sikkert område (WAGO 750-585), som gir et 0-20mA signal til en DC/DC analog signal isolator. I DC/DC analog signal isolatoren (Weidmuller MAS DC/DC)er dette 0-20mA input signalet galvanisk isolert fra et ouput signal som er 0-10V.Denne DC/DC analog signal isolatoren står også i sikkert område, og blir da feltutstyret i min egensikre beregning. Den er ikke ATEX sertifisert Ex ia/ib ? men sertifisert EX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X. Spørsmålet er om eg kan benytte denne i en egensikker krets som en «passiv komponent», eller om en DC/DC signal isolator påvirker den egensikre kretsen med kapasitans/induktans? Eneste data eg har funnet på denne DC/DC signal isolator er «Voltage drop ? 0.1 V at 20 mA (input resistance current ? 5 ?)». Dersom eg kan se på feltutstyr som en «passiv komponenet», trenger eg bare ta hensyn til kabelens parametre ? men er usikker på om dette er tilfellet med en slik DC/DC converter/isolator?Takker for all hjelp.
Mvh
Håvard
Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.