Exd kapslinger med plane flammespalter IIB
Om det oppstår tvil om tilstand til gjenger, hvordan vet vi at gjenger til boltene som fester lokket er iht. NEK 420 (60079-19)? Her står det ikke definert tolking, men at gjenger er i akseptabel grad.
Om vi leser 60079-19 2019 (denne inngår ikke i NEK 420)Dersom det har vært behov for oppfrisking av gjenger kan det se ut til at gjengene må tolkes (GO / NO GO) iht. produsentens toleranse.
Mener dere at gjengene skal tolkes GO/NO GO og i tilfelle hvor mye lengde av gjengene kan aksepteres å være skadete? Det vil også avhenge av Exd kapslingens materiale, SS316 krever kortere gjengeparti enn aluminium for å ivareta nødvendig tiltrekkingsmoment.
Produsent vil sannsynligvis ikke akseptere noe skade.
Gode innspill mottas med takk.