Hei.
Har hatt en liten diskusjon med både produsent og kunde ang bruk av sikringsklemme WSI 6 varenr 2562730000. Denne klemmen er godkjent til bruk i sone 2. Kundens bekymring er at ved kortslutning av tilhørende krets vil det skje en lysbue og at denne lysbuen kan genere en gnist som vi absolutt ikke vil ha i en ex-sone. Største mulige sikring er 6,3 A 5x20. Kunden mener at enhver gnistgivende komponent skal innkapsles i en ex d kapsling.
Jeg finner ikke noe informasjon i sertifikatet DEMKO 14 ATEX 1389U om det er noen spesielle betingelser ang bruken i sone 2 og det kun skal benyttes ex d som kapsling for denne sikringsklemmen.
Noen erfaringer på dette emnet og bruk av sikringsklemmer i ex-sone