Kan en benytte en coaxialkabel i sone 1 uten ekstra skjerm?
Vil en coaxialkabel kunne benytte throughgland inn i exd-kapsling under 2 liter?
Teller skjerm som armering eller må kabelen ha ekstra skjerm som armering, vil en da kunne benytte throughgland?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
I normene så behandles ikke coaxkabel spesielt, så de generelle kravene for kabler gjelder.
Det betyr at man skal beskytte kabelen mot skade ref. NEK EN 60079-14:2014 pkt. 9.3.7, der en av flere metoder er å benytte kabler med ekstra skjerm/armering.Signalskjermen kan kun fungere som armering dersom den er solid nok og at den er koblet til jordpotensiale og ikke til et signalpotensiale som kan ha en spenning mot jord.
Innføring av kabel i Ex d kapslinger må utføres ihht kravene i NEK EN 60079-14:2014 pkt. 10.6 (som nå åpner for mer bruk av throughgland enn tidligere), og ihht bruksanvisningen for den enkelte kabelinnføring. Jeg anbefaler også å referere til bruksanvisning for utstyret som benytter coax som signalleder for å påse at kravene til dette utstyret overholdes.