Hei
Har en maskin som er godkjent for sone 1. Denne har 6mm2 tilførsel, men maskinen vil aldri trekke mer en 10a.
nå skal den kobles til en 63a stikk.
Er dette da innenfor, med tanke på eventuelt kortslutningstrykk på kursen?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Kabelen (på 6 mm2) må tåle den energien vernet (på 63 A) slipper gjennom før det kobler ut ved en kortslutning, ref. avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2014.
Dessuten må vernet som er forankoblet maskinen ikke være større enn beskrevet av leverandør (hvis beskrevet, som det er for husholdningsutstyr).