Hei. Leverandør av trafo som skal godkjennes for sone 2 sier at div instrument (buchholz, olje level måling) ikke leveres i EX-utførelse, men skal regnes som "Simple apparatus". Hva minimum dokumentasjon som kreves for slike kretser?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:07 - 23.1.2024
Instructor contact card

Det må dokumenteres i loop beregningen at det oppfyller relevante krav i EN IEC 60079-14:2014 16.4 og EN IEC 60079-11:2023, må selvfølgelig være en del av en egensikker krets.