Hei. Jeg ser på muligheten til å lage eget produkt til EX-e koblingsbokser.Utstyret er av plast og skal plasseres i Ex-e glands.Tenkte dette forumet kanskje kunne hjelpe med hvilke krav som stilles til utstyr montert i ex-e glands.Kabler har f.eks. ingen ex merking, men er beskrevet vagt i gland produsentens datablad.1. Hva vil det koste å ex-e godkjene gjennom 3.part (grovt regnet)?2. Tidligere ex nR kunne "selv-godkjennes" , og kunne brukes i sone 2 - Er dette en mulighet?3. Er det mulig å få godkjent utstyret mot produsenter av glands uten re-sertifisering av deres utstyr ?Brainstorm gjerne rundt muligheter - er sikkert ikke de eneste som har tenkt på å få laget noe til offshore, men blitt stoppet av ATEX-frykten :)
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Ditt spørsmål 2:
1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
'Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område', er ofte omtalt som FUSEX eller ATEX-utstyrsdirektiv. Forskriften setter krav til prosenter slik at deres produkter som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.
Produsentens forpliktelser er listet opp i § 7.
2. Atex kategori '3'-utstyr (sone 2)
For kategori '3'-utstyr, som tilsvarer utstyr for bruk i sone '2' for gass og sone '22' for støv, erprosessen som vist nedenfor. Det kreves ikke, og er heller ikke mulig å utstede et EU-typeprøvingssertifikat, men kun en intern kvalitetssikring og samsvarserklæring fraprodusent.
3. FUSEX - vedlegg VIII
Vedlegg VIII i FUSEX tar for seg intern produksjonskontroll. Produsenten erklærer som eneansvarlig at produktene oppfyller kravene i FUSEX.
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko.
Så, ja sone '2'-utstyr kan 'selv-godkjennes'.
tusen takk for svaret.
da har du satt oss på riktig spor videre :)