Hei, vi jobber med dokumentasjonen av et eldre anlegg og har oppdaget at noen av våre Ex i kretser ikke går opp når vi gjør beregninger.
Kortene som er satt opp (MTL 4041) har en maks utspenning på 28VDC og 118mA, mens det står merket på feltutstyret U<=21,6V/I<=80mA.
Forstår vi det riktig at feltutstyret ikke "tåler" mer enn 21,6V og 80mA for å være del av en godkjent Ex i krets?