Ethernet kabel/EX D kapsling

Spurt 9:14 - 1.9.2015 av Audun Valle|Siste svar 9:10 - 7.9.2015 av Henning Staff

Audun Valle

Hei

Vi skal sette opp 2 kameraer i en Hydrogenfabrikk Sone2 IIC. Det blir vanlige IP kameraer inne i EX D kapslinger med Poe(Power over Ethernet). Er det noe krav til ethernetkabel når denne skal fra sikker sone og ut til kamera og inn i en EX D nippel? Utenom at kabelen skal være skjermet og at det er en tett kabel(Ikke luft mellom ledningene i kabelen)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:10 - 7.9.2015

Jeg antar at dere installerer i henhold til (og skriver samsvar med) installasjonsnormen IEC/EN 60079-14, og da må ALLE relevante punkter angående kabler følges.

Det vil si at normpkt. 9.3 med alle relevante underpunkter må følges. I deres tilfelle så må blant annet kablene være av type som hindrer brannspredning i henhold til pkt. 9.3.9.