Hei
Jeg kom over en Ex d kapsling for motorstyring. Det viste seg at motorvernet som stod i kapslingen ikke var det samme som stod listet i partlist for nevnte kapsling.
Både det listede motorvernet og det som er montert dekker rangen som trengs, men det er vel ikke lov å bytte dette slik når det som er montert ikke er listet som en opsjon?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det stemmer at innholdet i Ex d kapslingen skal være som beskrevet i dokumentasjonen, og at man kun har lov til å bytte likt mot likt.
Det er allikevel verdt å merke seg at reservedeler ofte går ut av produksjon, og at leverandørene derfor må sertifisere inn nye reservedeler.
Derfor bør du sjekke om dokumentasjonen du har er siste versjon. Ofte utgis nye utgaver med oppdatert informasjon i sertifikatet. Dette legges inn som "Supplements" til originalsertifikatet.
Dersom leverandøren ikke har gjort en slik kvalifisering av den nye reservedelen kan man gjøre en resertifisering. Dette kan som oftest gjøres uten at utstyret må sendes inn da slike endringer er godt dokumentert fra tidligere.