Vi er i ferd med å bestille noen HV koblingsbokser med purging. Bakgrunnen for behovet for instrumentluft er at vi trenger å skifte atmosfære inne i boksene da det er fare for små mengder H2 over tid. Koblingsboksene vil spyles med instrumentluft før spenning settes på og vi tenker 4-6 gjennomluftninger pr time. I samråd med leverandør mener vi å ha funnet en god, teknisk løsning med EXe koblingsboks og EXp purge enhet. Både koblingsboks og purge-enhet er EX sertifisert ihht. INMETRO. ABTECH som skal levere utstyret har nå tegnet inn purge-enhet og overtrykksventil (med spark arrestor).
Må koblingsboks og purge sertifiseres som en enhet selv når ABTECH har tegnet inn purge enhet og overtrykksventil på sine tegninger?
Og blir denne totale løsningen da egentlig EXp?
Diskuterer dette gjerne over telefon om det egner seg bedre enn Forum.