Noen som kjenner kravene til design og funksjon av TSHH trip på EX heatere?
Sitter å kikker på tegningene til en Heater som kun har ekstern elektronisk overvåking via temperatur transmittere. Ingen lokal TSHH inni heateren.
Har vært vant til at EX HEatere har lokalt montert TSHH innebygget. Som sørger for å bryte spenningstilførslen.
Og at TSHHen må manuelt resettes i felt etter tripp.
Trodde det var et krav, siden jeg har sjekket mange EX heatere som har virket sånt.
ATEX sertifikat nevner ingenting om dette.
X i sertifikatet nevner noen betingelser til spaceheater ol. Men sier ikke noe om TSHH.
Er heater med kun ekstern elektronisk TSHH trip en god nok løsning?
Vil egentlig tro det siden leverandør har bygget det sånt.
Men trodde egentlig lokal montert TSHH var et designkrav. Siden elektronisk utstyr kan feile på flere forskjellige måter avhengig av utstyr, og kanskje ikke trippe.