Ex merking

Spurt 15:26 - 8.1.2024 av Geir Åge Kapersen|Siste svar 10:59 - 23.1.2024 av Sverre Isaksen

Geir Åge Kapersen

Hei,

Kan jeg installere et video camera i sone 2 med følgende merking.

II3 G Ex ec IIC T4 Gc. Camera skal stå på et tankanlegg med bensin og dieselfylling.

Litt usikker på hva ec betyr, finner ikke noe med den merkingen der.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:59 - 23.1.2024
Instructor contact card

Hei. "ec" betyr at det er Ex "e" for sone 2 (EPL "Equipmen Protection Level" "c") Det samme med "Gc" på slutten og "3G" i ATEX merkingen, betyr Sone 2.