EX sone 2

Spurt 10:40 - 10.8.2015 av Hans P|Siste svar 11:36 - 17.8.2015 av Henning Staff

Hans P

Hei,

Hvis man bygger et skap der skap og alle elektro komponenter er Ex merket. Vi det da skapet være godkjent for ex sone 2?

Mvh

Hans P

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:36 - 17.8.2015

Det kan det være, men som det kommer frem av FUSEX forskriften så vil produsenten være pålagt å gjøre en risikovurdering om sammenstillingen kan medføre nye tennkilder. F.eks. så vil montasje av flere komponenter inne i et trangt kabinett kunne medføre økt temperatur, og det er selvfølgelig et krav at alle bruksanvisninger er fulgt ved byggingen.I henhold til kravene for sone 2 utstyr (ATEX kategori 3) så kan produsenten gjøre risikovurderingen på egenhånd, og skrive samsvarserklæring på dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn