Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)
Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.
Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.
Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.
Noen kommentarer til denne løsningen?
Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?