Exi-barrierer i serie, montere nytt utstyr i Exd-kapslinger

Spurt ${formatDate(1371472320)} av Torbj | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Torbj

Subscribed
Subscribe
Hei,

Jeg har ett par spørsmål ang. Exi og Exd.

På bedriften jeg jobber for har vi installert ett ganske avansert analyseapparat for ppm-måling av forurensinger i ett vannrør. Apparatet har en egen controller montert i en Exd-kapsling som står i Ex sone 1.

Dette apparatet har vi hatt en del problemer med, og leverandøren anbefalte oss å koble controlleren opp mot en flowmåler som måler væskestrømmen i prosessrøret. En slik flowmåler står montert på røret fra før, og det var en smal sak å viderekoble denne opp mot controlleren på analyseapparatet. En representant fra leverandøren utførte jobben, og den resulterende oppkoblingen ser slik ut:

http://www.freeimagehosting.net/newuploads/redqt.jpg

Mitt første spørsmål er: Kan man sånn uten videre montere inn ekstra utstyr i en Exd-kapsling? Modbusinterfacen sto ikke i kapslingen da anlegget ble montert. Leverandøren påstår at de har ""mye å gå på"", og at dette er i tråd med forskriftene, men jeg er i tvil. Jeg kan ikke se at vi har mottatt noe nytt sertifikat på kapslingen.

Spørsmål nummer to er: Siden modbusinterfacen ikke er Ex-godkjent, kan vi da bruke den i en IS-sløyfe? Leverandøren går god for denne løsningen, men det går mot det jeg har lært om Exi. Siden denne står i felt, må man vel nesten se på denne som ett feltinstrument selv om den står i en Exd-kapsling. Interfacen er av typen Datexel DAT 9011-DL.

Vi foreslår denne løsningen:

http://www.freeimagehosting.net/newuploads/qcn9j.jpg

Her monterer vi inn en IS-barriere i Exd-kapslingen. Da burde Ex-beskyttelsen på IS-sløyfen være ivaretatt, selv om vi er usikre på hvordan vi kan regne det ut.

Men det leder oss tilbake til spørsmål 1, kan man sette inn en sånn barriere i en Exd-kapsling, uten resertifisering? Kan denne kapslingen på forhånd være sertifisert med ""mye å gå på""?

En alternativ løsning er å trekke en non-IS kabel helt fra sikkert område slik det er vist i linken under, men det innebærer en dags kabeltrekking og er uaktuelt for øyeblikket:

http://www.freeimagehosting.net/newuploads/p2u9a.jpg

På forhånd takk for alle svar.

Mvh Torbjørn Sæther
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.