Hvordan beregne kapasitans og induktans i multidrop looper. Dvs. flere instrumenter koplet i paralell på loopen mot en felles barriere.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Du må legge sammen alle induktans og kapasitansverdiene for instrumentene og kabel.
Ref. IEC 60079-14:2014 16.2.4.3
Du må legge sammen alle induktans og kapasitansverdiene for instrumentene og kabel.
Ref. IEC 60079-14:2014 16.2.4.3
Hei
Takker. Trenger litt presisering.
Ref. IEC 60079-14:2014 16.2.4.3 :
The total inductance and capacitance of all the connected apparatus included in the system and any cable inductance and capacitance shall be less than or equal to Lo and Co for the source of power.
Blir da induktans kalkulert som std. paralell koplede induktanser?
1/L=1/L1+ 1/L2 + 1/L3 .....Legges dette til sum av alle kabel induktanser?
Alle instrument og kabel kapasitanser summeres?
Helt riktig :)