EXi senarioer

Spurt ${formatDate(1350836940)} av Morten | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Morten

Subscribed
Subscribe
Hei!
Har et par senariorer jeg ikke helt har klart å bli enig med meg selv på, og hvis du har en referanse som jeg kan finne ut mer på, hadde det vært fint:
1:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som har Ex ia IIB/IIC T5 uten å bryte Ex klassifiseringen? Eller må det monteres nippel i boksene som er IP54 eller IP66 for å beholde klassifiseringen?

2:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som har Eex nA IIC T5,T6,IP66 uten å bryte Ex klassifieringen? Kan du ""Adoptere"" Ex ia/Ex ib klassen på noen måte, eller vil den automatisk bli Eex nA som kun er sone 2? Og hvis ikke du kan bruke panserslange/rør, må du da bruke IP54 eller IP66 nipler for at det kan fungere?

3:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som ikke er klassifisert, da den er støpt som en del av kompressoren, men den inneholder rekkeklemmer for tilkobling av Ex ia Temperatur sensorer. Vil ""boksen"" ""Automatisk"" få Ex ia klassen, da den kun inneholder Ex ia kretser?

Jeg vet det er mye, men hadde noen kunne gitt meg et svar på dette, eller rettet meg i riktig retning, hadde det vært fint.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.