Hei.
Vi har et tilfelle hvor det er plassert en MTL5314 barriere i Rio kabinett i sone 2. Dette er en gammel komponent, hvor første certificat er utstedt i 2005, som klasser det som tilhørende Exi utstyr for montering i uklassifisert sone.
Dette har vært en pågående sak her en stund, hvorpå det nå finnes et nytt sertifikat utstedt på samme komponent, som godkjenner det for Sone2.
Sertifikat (Ex ia Ga)
http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/792/109/IECEx%20BAS%2005.0010.pdf
Sertifikat Ex na
http://www.mtl-inst.com/certificatefiles/uploads/8/1226/109/IECEx%20BAS%2015.0144X.pdf
Synes det er litt suspekt at det utstedes et nytt sertifikat når det nå er behov for det.
Her er en liste over alle seritifikat som er utstedt på denne komponenten:
http://www.mtl-inst.com/resources/datasheets/view/MTL5314