Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Jeg synes at det er noe merkelig at et IP67 klassifisert utstyr skal ha store problemer med vanninntrengning, og dere bør gjøre korrektive tiltak for å avdekke både årsak og om utstyret er egnet for den tiltenkte bruk (som er et krav til risikovurdering i henhold til generelle krav til elektriske anlegg, som også gjelder i Ex områder).
Når det gjelder den foreslåtte løsning så er ikke dette en metode som er beskrevet i normene. Det er derfor vanskelig å gi et generelt svar på om dette er OK.Dette blir en utstyrsspesifikk problemstilling som må tas med leverandøren/produsenten, eller eventuelt må dere gjøre en skriftlig risikovurdering på dette, og stå til ansvar for den valgte løsningen selv.Det som kan bli problemet er eventuelt temperaturklasse og krypstrømmer mellom kontaktene, men det er antagelig et større problem slik du beskriver situasjonen i dag...
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.