Hei.
Område er sone 2.
Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.
Sikker side (relekontakter) er merket Ex na og Ex nC (Ex ec)
Power supply er også merket Ex na og Ex nC
Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.
Men er dette alle krav ?
Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?
Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.