Glattskjøt av kabel i ex-sone

Spurt 20:17 - 23.8.2006 av Frode|Siste svar 7:15 - 25.8.2006 av Forumleder

Frode

På et aluminiumstøperi brukes naturgass for oppvarming av støpeovner. Naturgassrørene går i taket og det er av fabrikken definert ex-sone 3,5 meter rundt rørflensene.
Innenfor denne sonen står et damplampearmatur som skal flyttes ut av sonen. Kablene blir da naturligvis for korte og må skjøtes.
Er det tillatt med glattskjøt av kabelen? (Dvs. skjøtehylser og krympestrømpe med lim).
Kabelen er av type PFSP 3x10 mm2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:15 - 25.8.2006
Hei
Normene sier at dersom en kabel skal skjøtes så skal det normalt skje i en kapsling som er godkjent for bruk i den aktuelle sonen eller med påkrympet mansjett fylt med støpemasse i hht. produsentens spesifikasjon. (NEK 420 IEC 60079-14. pkt.9.1.10)
Det enkleste er nok å skjøte i en Exe rekkeklemmeboks.