Jobber for øyeblikket med noen Bartec line break motstander som skal monteres inne i en Ex e kapsling. Disse linjemotstandene er ikke Ex-godkjente.
Kan disse sees på som passive komponenter og kan disse monteres i en Ex e kapsling når de ikke er Ex-godkjente?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Både ja og nei...
En motstand kan beskyttes av en foran-stående barriere (Ex i) og dermed benyttes som en passiv komponent dersom det skrives et verifikasjonsdokument på komponenten (en egenerklæring om at komponenten er passiv og er ihht alle relevante krav i Ex-i normen), og at det lages en IS kalkulasjon.
Brukt uten en foran-stående barriere så er ikke Ex e kapslingen å anse som en tilfredsstillende beskyttelse. Gassen vil uansett kunne komme inn i kapslingen, og strømmen som går i motstanden vil både kunne varme den opp til en farlig temperatur og forårsake en tenndyktig gnist.