Hvordan utføre IS beregning for utstyr med inn og ut verdier på samme klemmer?
Utstyr:
Flowmåler Enress + Hauser Promass 83 ***-***********R+#**#
Barriere KFD2-STC4-Ex1 (tilkobling 5, 6)
Måler og foreslått barriere har både inn og ut verdier på de samme klemmene.
Promass 83:
Uo 21,8V, Io 90mA, P0 491mW, Lo4,1mH, Co160nF
Ui 30V, Ii 10mA, Pi 0,3W, Li negligible, Ci 6nF
KFD2-STC4-Ex1:
Uo 8,7V, Io 0mA, Co 5,9uF
Ui 30V, Ii 115mA, Li 0, Ci 0
Les mer.