Hvordan utføre IS beregning for utstyr med inn og ut verdier på samme klemmer?
Utstyr:
Flowmåler Enress + Hauser Promass 83 ***-***********R+#**#
Barriere KFD2-STC4-Ex1 (tilkobling 5, 6)
Måler og foreslått barriere har både inn og ut verdier på de samme klemmene.
Promass 83:
Uo 21,8V, Io 90mA, P0 491mW, Lo4,1mH, Co160nF
Ui 30V, Ii 10mA, Pi 0,3W, Li negligible, Ci 6nF
KFD2-STC4-Ex1:
Uo 8,7V, Io 0mA, Co 5,9uF
Ui 30V, Ii 115mA, Li 0, Ci 0
Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.