Når det utføres en IS-beregning, skal kabellengden da dobbles grunnet impedansen i kretsen?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
IS-beregningen gjøres for å bekrefte at felt-utstyr er godkjent for strøm (Io), spenning (Uo) og effekt (Po) barrieren kan slippe ut ved feil. Tillatt induktans (Lo) og kapasitans (Co) i kretsen begrenses av ut-spenning og -strøm fra barrieren. Total Induktans og Kapasitans skal være under tillatt Induktans og Kapasitans i kretsen (Tilkoblet utstyr (Ci/ Li) + kabel (Ck/Lk)). Så kabellengden begrenses av disse verdiene.
Er Kapasitans (Li) i utstyret over 1% av tillatt kapasitans (Lo) og i tillegg Induktans (Li) i utstyret over 1% av tillatt induktans (Lo), skal tillatt induktans (Lo) og tillatt kapasitans (Co) halveres. (Dermed blir tillatt kabellengde redusert)
Kommer man frem til at Induktansen er den verdien som begrenser kabellengden mest, kan man som alternativ benytte L/R forholdet til kabelen mot tillatt Lo/Ro, kapasitansen (Co/ Ci) må fortsatt tas i betraktning.
Skal man gjøre disse beregningene er det viktig at man har dokumentert kompetanse til dette, gjerne kurs. Vi kjører 3 dager klasserom kurs for Ex i.