Isolasjonsmotstand mellom skjerm og jord

Spurt 9:11 - 27.5.2013 av GM|Siste svar 15:55 - 28.5.2013 av Henning Staff

GM

Hei.
Er det krav til isolasjonsmotstanden mellom skjerm og jord når man megger en EX e varmekabel? I såfall, hva er kravet og hvor står dette beskrevet? På forhånd takk for svar :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 15:55 - 28.5.2013
Jeg er litt usikker på hva du mener. Skjermen skal jo kobles til jord og det vil derfor ikke være krav til isolasjonsmotstand mellom dem. Mulig jeg misforstår, men i så tilfelle må du spesifisere nærmere i et oppfølgingsspørsmål.

De veiledende kravene til installasjon av varmekabel i Ex områder står i NEK EN 60079-30-2 (NEK 420:2010 del 9). Det spesifikke kravet til isolasjonsmotstand, mellom varmekabelledere og skjerm eller kappe, står i pkt. 8.3.4.

Husk at varmekabler utgjør en betydelig tennkilderisiko i et Ex område ved feil bruk, og del 9 i NEK 420 bør i sin helhet legges til grunn ved installasjon. Glem heller ikke å følge produsentens montasjeanvisning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.