Jord

Spurt 11:21 - 21.1.2016 av Hans Olav Meland|Siste svar 8:38 - 8.2.2016 av Henning Staff

Hans Olav Meland

1Nå har Stahl kommet med en EX lys armatur som er godkjent dobbelisoler.Trenger en jordledning i et lys anlegg med dobbelisolerte armaturer?2.Viss en har kabel som er merked dobbelt isoler?Der er noen som mener at kabel er en utsatt anlegsdel.Og skall være skjermet og jordet.3Viss en kobbler dette lys nettet til et isolert (IT)nett overvåket av HRGS. Trenger en tilbakeført jording da?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 8:38 - 8.2.2016

Dersom alle komponenter på kursen er dobbeltisolert så er det ikke behov for jordleder, men dersom det finnes jordede komponenter koblet på kursen så skal jord føres til alle apparater på hele kursen.

Jeg har kun referanse til normen for landanlegg (NEK 400 pkt. 412.1.3), men tilsvarende gjelder for offshoreanlegg også.

Kabler er ikke utsatt anleggsdel.

Uavhengig av hvordan nettet er beskyttet gjelder punktet over.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.