Kabelsko på fase Ex e

Spurt 9:10 - 27.1.2016 av Håvard|Siste svar 8:55 - 8.2.2016 av Trygve Wiig

Håvard

Hei,

Er det tillatt med terminering av kabelsko og kobberskinner for fase i sone 1, Ex e?

250V Men en heftig Ampere så vi trenger 150kv per leder.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Trygve Wiig

Postet 8:55 - 8.2.2016

Henviser til EN60079-14: 2014 pkt 15.2:

Dersom ikke annet er spesifisert i sertifikatet så kan kun Exe terminaler benyttes i kapslingen.

Det samme står i IEC61892-7:2014 pkt14.2

Legg til svaret ditt