Hei,
Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.
Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?
Element Transmitter
15V > 13,6V
20mA > 18mA
500mW > 61mW
0nF < 0,074nF