Finnes det krav til å levere Ex index/liste over Ex utstyr på en maskin som opererer utenfor ex sone?
Maskinen opererer i sikker sone og blir tatt ned av ESD ved en eventuell gasslekkasje. Eneste grunnen til at den har noen Ex klassifiserte sensorer er at det er gode pålitelige sensorer vi bruker mye.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Så lenge det er merket som Ex utstyr, må det inn i Ex registeret, krav til dokumentasjon på Ex utstyr i IEC 60079-14 skiller ikke på om det blir brukt i Ex sone eller ikke. Alternativt kan dere fjerne Ex merkingen.
Dette fordi anlegg og prosesser kan endres, og da kan det oppstå misforståelser hvis Ex utstyr ikke blir brukt og vedlikeholdt som Ex utstyr, men er merket, og at man dermed som eksempel kan velge å ikke koble ut dette ved ESD i fremtiden, eller at soner endres.
Så lenge det er merket som Ex utstyr, må det inn i Ex registeret, krav til dokumentasjon på Ex utstyr i IEC 60079-14 skiller ikke på om det blir brukt i Ex sone eller ikke. Alternativt kan dere fjerne Ex merkingen.
Dette fordi anlegg og prosesser kan endres, og da kan det oppstå misforståelser hvis Ex utstyr ikke blir brukt og vedlikeholdt som Ex utstyr, men er merket, og at man dermed som eksempel kan velge å ikke koble ut dette ved ESD i fremtiden, eller at soner endres.
Takker for godt svar
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.