Lynavleder i sone 2 område

Spurt 11:23 - 1.2.2016 av Jast|Siste svar 9:10 - 8.2.2016 av Trygve Wiig

Jast

Hei.

Vi skal sette opp en lynvernsmast på toppen av en tank som har sone 0, 1 og 2 områder. Hensikten er å beskytte sone 0 og 1.

For å komme ned til bakken må det ligge nedledere i sone 2.

Kan uisolerte fortinnet lynavledere ligge igjennom sone 2 og ned på til jordpotensialet? Hvordan kan vi eventuelt løse dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Trygve Wiig

Postet 9:10 - 8.2.2016

Man bør i største mulig grad forsøke å unngå å føre lynavledere gjennom Ex-sone

EN60079-14:2014 pkt 6.6 henviser til IEC62305-3:2010