Mekanisk utstyr i EX-områder

Spurt 21:48 - 15.3.2018 av Dorian G|Siste svar 13:22 - 19.3.2018 av Sverre Isaksen

Dorian G

Hei,

ATEX regelverket dekker ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr.

Men hva betyr det egentlig? Må alt mekanisk utstyr som feks manuelle ventiler og eller større mekaniske komponenter som skal installeres i en sone 2 eller sone 1 være EX-godkjente og ha EX/ATEX skilt? Eller kan man ved å gjennomføre en risikovurdering samt iverksettelse av nødv. tiltak (feks jording, isolasjon av varme overflater osv.) bruke helt vanlige ventiler, filtere og andre komponenter uten EX-godkjenning?

(Beklager hvis spørsmålet ikke er detaljert nok. Bruk av elektrisk utstyr i klassifiserte områder er nokså godt regulert. Men når det kommer til mekanisk utstyr finnes kanskje det en del usikkerheter. Hvordan angripe ventiler og slikt utstyr til bruk i EX områder).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 13:22 - 19.3.2018

ATEX 2014/34/EU direktivet er innført i Norge gjennom FOR-2017-11-29-1849 (ligger gratis tilgjengelig på lovdata.no).

Under definisjonene på utstyr som er beskrevet i §4 må utstyr inneholde "egne tennkilder" for å komme innunder krav i forskriften. Dvs. en hammer/ manuelt betjent ventil etc. skal ikke ATEX godkjennes, men for eksempel en pumpe eller en mekanisk brems eller gir etc.

I §16 skiller man på Kategori 1, 2 og 3 utstyr (Som tilsvarer utstyr for sone 0, 1 og 2 i sonekartet).

Kategori 1 (Tilsvarer Sone 0/ EPL Ga) utstyr skal sertifiseres, både elektrisk og ikke elektrisk

Kategori 2 (Tilsvarer Sone 1/ EPL Gb) utstyr skal sertifiseres dersom det er elektrisk eller forbrenningsmotor, for annet utstyr skal det gjøres intern produksjonskontroll + sende dokumentasjon til teknisk kontrollorgan.

Kategori 3 (Tilsvarer Sone 2/ EPL Gc) kun krav til intern produksjonskontroll for både elektrisk og mekanisk.

Dersom man er i tvil om et utstyr skal ATEX godkjennes, har EU gitt ut "ATEX 2014/34/EU guidelines" som ligger gratis på nettet, på slutten av dette dokumentet er det en "Borderline list" som gir klart svar på om en del tvilstilfeller skal ATEX godkjennes eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.