Hei, Jeg har et rosemount 0185 Temperaturhode for TC type J Ex db IIC T6...T1 Gb.
Det er en 1/2"NPT rør tilkobling mellom selve hodet og termolommen. Denne kommer med som standard utstyr. Er det lov å modifisere den/bytte den? vil det påvirke Ex klassifiseringen?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei David,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1) Produktsertifikat (Safe Use 'X')
https://www.emerson.com/documents/automation/product-data-sheet-rosemount-din-style-temperature-sensors-thermowells-metric-en-73416.pdf
På side 26 er det listet opp syv punkter som man skal være klar over slik at man opprettholder sikkerheten. Blant annet nevnes: krav til øvre omgivelsestemperatur, krav til maksimum energi fra fallende gjenstander, og at man ikke skal gjøre uautorisert reparasjon av flammespalter.
2) Modifikasjon av montasjegjenger
Ditt spørsmål gikk på om man kan gjøre modifikasjon av (utvendige) montasjegjenger. Jeg mener at dette kan man gjøre uten at dette forringer Ex-sikkerheten (ikke er i strid med "Safe Use 'X''-bestemmelsene) på den elektriske installasjonen av temperaturmåleren med termoelementet.
Men, for sikkerhetsskyld sjekk det medfølgende Ex-sertifikatet.