Motor i sone 1

Spurt 7:21 - 13.10.2006 av Einar Kaasa|Siste svar 6:59 - 27.10.2006 av Forumleder

Einar Kaasa

Hva bestemmer om det skal være motor av klasse EXe eller EXde (eller EXd) i EX sone 1. Tenker da på forskjellen at EXe har oppgitt Te tid som må taes hensyn til ved valg av vern, mens EXde om jeg har fortsått det riktig skal beskyttes på ""vanlig"" måte.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:59 - 27.10.2006
Begge beskyttelser er tillatt brukt i sone 1.
Det er mer snakk om praktiske valg som brukeren gjør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.