Er det krav til at det skal være individuell screen (Screen per lederpar) i en multicore kabel som fører flere egensikre kretser. Sliter litt med å tolke kravene i NEK 420A - 16.2.2.8 om kabeltyper A og B. Slik jeg tolker det må vi bruke individuell screen for å hindre at de andre lederparene skal ha innvirkning på de andre parene ved feil eller få elektromagnetisk interferens mellom kretsene.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei, tok ren kopi av teksten i NEK 420A 16.2.2.8, med bekrivelsen av Type A og B, uthevet forskjellene med fet skrift:
Type A
Kabler som samsvarer med kravene i 16.2.2.7 og som i tillegg har ledende skjermer som gir individuell beskyttelse for egensikre kretser for å hindre at slike kretser kommer i kontakt med hverandre, skal ha en tetthet på minst 60 % av overflatearealet, ingen feil mellom kretsene er tatt i betraktning.
Type B
Kabler som er fastmonterte, tilstrekkelig beskyttet mot skade, samsvarer med kravene i 16.2.2.7 og i tillegg ikke har noen kretser i kablene som inneholder en maksimal spenning Uo større enn 60 V, ingen feil mellom kretsene er tatt i betraktning.
Håper dette gjorde det mer tydelig :)