Jeg har et problem som jeg ikke finner helt ut av vedr. NEK 420.

Har en EExd IIC T4 motor som skal brukes på amoniakkfakrikken på
Hydro Porsgrunn. Der er det fare for hydrogen i flg. sonekart, altså IIC gass.

På motoren er det montert en Ex nippel med ""vanlig"" tetningsring.
Denne er merket: "" CAPRI CE 0081 ADL-01 Ex II G-D EExd IIC EExe II ""

Denne nippelen er altså merket med IIC gass.

Ref til NEK 420 §10.3 og Figur 1 på side 82 og 83.

Hvis man følger dette flytskjema så kan man kun bruke innføring med støpemasse
som omslutter de individuelle ledere etc. Hvorfor kan da ovenstående nippel merket EExd IIC ?

Med volum på gass > 2 dm3, kommer det til anvending med IIC gass ?

Hva menes med § 10.3.2 pkt. a) ?

Håper på et snarlig svar.

Med vennlig hilsen
Inselko AS

Knut Ivar Nilssen
C.E. Berg-Hanssensgt. 20
N-3916 Porsgrunn

Tlf. +47 35 56 94 92 (dir.)
Faks: +47 35 56 94 99
Mobil: +47 911 74 799
E-post: kin@inselko.no
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.