Bortfaller krav om sertifisering/re-sertifisering av Ex d bokser dersom boks kun skal stå I sone 2 og har en samsvarserklæring?
hvilke normer skal I så tilfelle underbygge samsvarserklæringen?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei.
Er boksen montert uttenfor sone og merket de-rated, vil det ikke være krav til del av ex register / sertifisering
Tidligere standard for Ex d utstyr var å anse som en "sone 1"-norm, og dermed var det krav til sertifisering av Ex d utstyr.
Med innføring av ny standard EN 60079-1:2014 ble en differensiering av krav i henhold til EPL nivå innført, og denne normen kan da benyttes til å erklære samsvar for utstyr som "bare" skal benyttes i sone 2 (EPL Gc). Siden ATEX ikke krever sertifisering av utstyr i sone 2 (ATEX kategori 3G) så holder det her med en samsvarserklæring fra produsent, så lenge ikke kunde krever mer enn myndighetenes minimumskrav.
PS. Husk også at alt elektrisk Ex-utstyr også skal følge kravene i EN 60079-0 "Generelle krav" i tillegg til normen for beskyttelsesmetoden.