Oversømmelse/vanninntrengning i Ex e kapsling

Spurt 9:01 - 31.7.2019 av Ericen|Siste svar 9:10 - 31.7.2019 av Sverre Isaksen

Ericen

Hei,

Klassisk tilfelle fra en kunde: De har noen Ex e kapslinger/panel utstyrt med Ex e klemmer, Ex d e betjeningsmateriell (brytere og lamper) i lokk, diverse Ex d e kabelgjennomføringer og blindplugger. Kunden sier at de har vært uheldig og hatt oversvømmelse/vanninntrengning i disse panelene og at de derfor ønsker å erstatte noe av betjeningsmateriellet soim er vannskadet (ikke fungerer), likt for likt (identiske typer) så klart. Jeg er skeptisk til dette då jeg mener at dersom de har hatt oversvømmelse i disse panelene så må de ha en full detaljert gjennomgang på alle komponenter (ikke bare de som ikke fungerer) iht. IEC/EN 60079-17 og at kunden mest sannsynlig må bytte mange av Ex komponentene selv om de funksjonsmessig virker.

Noen synspunkt?

Mvh,

Ericen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:10 - 31.7.2019
Instructor contact card

Hei Eric.

Enig med deg, på Ex e er det jo viktig å unngå krypstrømmer og gnister som kan oppstå etter vannskade, selv om utstyr fungerer. Det er også viktig å finne ut årsaken til vanninntrengningen, for å hindre at dette skjer igjen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.