Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Vi har en heater som er levert fra elmess. Det er en Eex de heater som er levert med en Eex e koblingsboks montert på utsiden av heateren med vanlig gummikabel (H07RN-F) inn til Eex d kapslingen gjennom en hawke exd nippel. Det er en fast installasjon. Spørsmålet er om det er lov å bruke gummikabel til denne type installasjon ihht. gjeldene forskrifter? Heateren er levert med EX og ATEX sertifikat.
Hvilke regler gjelder for utstyr som skal monteres i ExD kapsling offshore.
Hei,
Skal foreta en IS beregning for en loop med 5 røyk detektorer og 1 manuell melder. Autronica sier at den kretsen så skal det benyttes en zener bariere av type P&F Z967.
Røykdetektorene er av type BH-31.
Noen som vet hvordan IS beregningen skal gjøres når det er flere detektorer i en loop?
Var på kurs hos Trainor og der ble det nevnt at BFOU-kabel ikke kan
brukes i Exd-nippel/utstyr. Kan dere hjelpe meg med grunnlaget for dette?
Er det krav til at handlamper være godkjent for sone 0, under operasjonen med å spa ut masse fra seperatorer i prosessanlegg offshore, eller holder det med godkjent for sone 1?
I revisjonsstanser når en skal inspistere for eksempel seperatorer, rengjør en med N2 og steam før en åpner dunken og gassmåler.
Selv om da tanken blir erklært hydrocarbon fri, opplever en ofte at en får frigjort hydrocarboner fra slammet og utslag på gassmåler i det en trakker i slammet og eventuelt spar dette ut.
Dette er årsaken til spørsmålet om hvorvidt atmosferen i tanken er å betrakte som sone 0 frem til massen er tatt ut og tanken på ny er spylt.
Er dette instrumentet godt nok til spenningsprøving før arbeid i sone 2 ex områder? Med tanke på egen sikkerhet.
For eksempel spenningsprøve før arbeid på frakoblet 690V motor.
Er ute etter instrument for spenningsprøving på lavspent som det ikke behøves Varmt arbeids tillatelse for å utføre.
Volt Stick ATEX for 230 VAC
Data Voltage range 230 - 1000 VAC
Approvals CAT III 1000V, EX: II 2G EEx ib IIC T4, Nemko 03ATEX1456
Complies with Standards IEC 61010-1, IEC 900
http://www.sagabelectronic.se/index.php?page_id=239&language=en
Har luftdrevet utstyr som er EX merket:
""ATEX-symbol"" II2GcT3
Hva betyr ""c"" her. Trodde det var EPL-merkingen, men det samsvarer ikke med ""2"", og sertifikatet sier klart at utstyret kan benyttes i sone 1 og 2, - og ""c"" i ht. EPL skulle tilsi at den kun kan benyttes i sone 2. Har ""c"" her en annen betydning?
Hei.
Har et spørsmål ang. jording av 24 DC IS kabler.
I et nytt Remote IO kabinett er det planlagt å forbinde feltkablenes armering til såkalte EMC klosser(Gjennomføringsklosser med metallisk kontaktflate for å avslutte armeringen i kabelgjennomføringen)istedenfor å skru armeringen fast på innsiden av kabinettet. Er dette en godkjent installasjonsmåte? Remote IO kabinettet skal stå i klassifisert område ute i prosessområdet.
Hei
Vi skal få bygget en motor starter for bruk i sone 2.
Er det mulig å bygge denne etter Ex nR standard?
Må skapet som benyttes trykktestes for å verfisere at det
holdere kravet at ingen gass trenger inn i løpet av 2timer?
Skap skal inneholde bla. kontaktor (22kW), fasefølge relè, sikringsautomater osv. Alt dette i NON Ex.
Helge
Hei.
Kan måleinstrumenter uten merking med med kategori 1-4 brukes fremdeles? Har noen lite brukte strømtenger, f.eks Fluke 80i-410,80i-1010 uten merking.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.