Er det lov til å montere ""ikke"" ex-merket, kabel/blind nippel i Exe lysarmatur?
Vi har en kompressor som står i Exp kapsling.
Merkingen på denne er (dette står også i EX sertifikatet:
Minimum overpressure: 9mBar
Maximal overpressure: 20mBar
Av en eller annen grunn er trykket i kapslingen 40mBar.
Er det forsvarlig og kjøre videre på denne med 40mBar. De som styrer vil ikke stoppe for og justere.
Hei!
Bestilte noken trykktransmittere for Sone 2, Ex n. Dei blei levert med 4-pin M12 tilkobling. Levrandør sa at det skulle følge med kabler med plugg på, men det gjorde det ikkje. Å no seier levrandøren at dei ikkje kan levere kabelplugg alikavel.
Eg lurer derfor på om det er lov til å bruke en M12 plugg i Sone 2 for tilkobling av utstyr, og eventuelt ka krav som stilles til M12 plugg. Finner ingen levrandører som leverer Ex godkjennte M12 plugger.
Holder det med IP grad over 54 på pluggen i Sone 2? Uten noke ATEX godkjenning?
Eg er ganske blank på Ex.
Noen som har erfaring med hydraulik i ATEX sammenheng?
Vi er i gang med design av et hydraulisk system som skal brukes i sone 1. Hydraulikpumpa med motor og batteri er tenkt plasert i et EXd hus. Noen som kjenner til metoder for å få hyrdaulikk linjene ut av Exd kapslingen? Tenker på flammespalter o.l.
Oddi
Krav til utjevningsforbindelse i sone 1:
Er det krav til å utjevne en messing nippel som sitter i en GRP koblingsboks?
Hvis ja: Kan man legge en lask fra nippelen til jordskinnen innvendig i boksen og bruke kraftkabelens PE lederen som utjevneings leder?
Mvh
Jostein
Beregning av IS krets med induktans og kapasitans, innkludert kabel.
Fleste kabler som BFOU og RFOU har kjente verdier som står i datablad.
Hvis verdi er ukjent, hvilken standard verdier brukes da for induktans og kapasitans?
ihht. Standard for Safety ""Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations, ANSI/UL 9133"" ellers f.eks. produsenten MTL skal brukes 60pF/ft (197nF/km) og 0.2mH/ft (656mH/km) hvis kabelverdier er ukjent. Induktansen er i så fall veldig høy, også for korte kabler og det finnes ingen barriere som passer med det.
Er dette rett standart å bruke, eller er induktans verdien feil her?
Hei
Jeg lurer også på om det er lov å bruke flyttbare vifteovner offshore?
mvh
Thomas
Hei!
Jeg lurer på hva slags regler som gjelder offshore for forlegning av is og ikke is kabler på samme kabelgate? Åsså lurer jeg på om fiberkabler kan ligge i samme kabelbunt som is kabler?
mvh Albert
Hei
Vi har en problemstilling ved oppdatering av interne regler.
I regelelverket vårt står det nå at alle kabler som ikkje er i bruk og ikkje fjernest skal jordest i forsyning og kortsluttest i felt.
Det eg lurer på da er om instument kabler som ikkje lenger er i bruk. Skal dei definerest som en del av det elektriske systemet? Som vi har ansvar for. Er det da krav til at vi skal jorde og kortslutte dei. Desse kablene har som oftest spenningsnivå 5-48V. Dette er IS og non IS kabler i ex instalasjon på onshore-anlegg
Hei,
Hvordan er det å få lagd/satt inn flere kabelgjennomføringer inn i et EEx e godkjent skap?
Vennlig hilsen
Arnulv