Det har blitt instalert feil ex motor på en skid. Det er installert eex d motorer men skulle vært eex e.
1.Må hele skidden re-sertifieres med denne motoren?
2. det er små motorer så det er bare litt smørring på lager ved normalt vedlikehold. Må motorn in på verksted vær gang?
Har ett Remote Control Panel som etter dokumntasjonen ikke har vært sertifisert, ""simple apparatus"". Komponentene i skapet har forskjellige EEx merking(d,e,i,m osv). Signal kabel er en blåkabel, Panelet er merket EExi. Komponentene stå i en tranberg TEF 1060 kapsling.
Skal bytte panelmontert plugg i skapet til en annen type, kan jeg gjøre det kun med å oppdatere tegn/stykklister eller må dette inn til sertifisering?
Den nye pluggen er noe større, så jeg må lage større hull. Kan jeg det uten å sert.?
Må det brukes EX komponenter (plugg) når dette er kun EExi, så lenge IP graden er tilfredstillende?
TO
Har en eex e motor med ulyd i et lager.
Har ikke vært varmgang eller ""subbing""
Kan vi skifte lageret på en slik motor selv?
Finnes det bøssinger/gjennomføringer for fiberoptisk kabel til bruk mellom EXd og EXe del i et panel?
Finnes det plugger/koblinger for fiberoptisk kabel til bruk i EXe bokser?
Noen som har tips?
Rent mekanisk ventil plassert i zone 0/1 med internt atmosfære klassifisert som zone 0/1 trenger ikke ATEX, men trenger produsent verifikasjon.
Lurer på om mekanisk betjenings mekanisme ( manuelt ratt eller handel , ingen aktuator) kan regnes som ""ignition source""? Kan en slik kontakt mellom - metall regnes som gnist dannede ?
Har ein positioner i ein IS krets forsynt gjennom ein PF barriere med UO 10VDC / IO 13mA / Po 34 mW / Ri 807,7ohm.
Har Ex sertifikat på positioneren.
Positioneren har eg fått oppgitt at den er Simple Device og har ikkje oppgitt Ui/Ii/Pi i sertifikatet.
Korleis skal ein då dokumentera at kretsen er ok?
Hvilken norm beskriver en prosedyre for testing og merking for mekansisk utstyr?
EExe nA II T4. Hva betyr nA II?
Hva betyr UL:class1, divisjon2, group A,B,C&D?
er utstyr merket med ExnA godt nok for plassering i sone 2, når fabrikant erklæring sier at det er OK?
Takker for hurtigt svar.
Mvh.
Harald.
Hva er levetiden på fett i en exd flammespalte. Når bør/skal slike spalter smøres i følge gjeldende forskrifter.
Bør eller skal Ex de motorer inn til autorisert verksted for smøring av flammespalter hvert 5 år.
Diskusjonen går heftig her ombord.
Er det noen som har peiling på om isolasjonen som legges uten på varmekabel / rør har noe med EEX klassen å gjøre .
Legges normalt et lag med varme isolasjon også blekk for mekanisk beskyttelse .
Mener å ha lest en plass at EEX dele på kabelen ikke er godkjent før den er mekanisk beskyttet ?