Ex Cable Glandg

Jeg har: Capri Cable Gland ADL 4F,
Sertifikat LCIE 97 ATEX 6006 X. Kabelinnføring er sertifiser for å kunne brukes i følgende Ex områder: EExpII, EExeII, EExiIIA, EExiIIB, EExiIIC, EExdIIA, EExdIIB eller EExdIIC uten volum begrensinger.
Kan jeg benytte denne kabelinnføring i en EEx d kapsling i stedet for en kabelinnføring med støpemasse.
Ref. NEK 420:2007 side 102 figur 1.

Spurt ${formatDate(1213792620)}
Løst Løst
Ex
Resertifisere

Har man anledning til å resertifisere en eldre EExd- kapsling som ikke er ATEX-godkjent?

Spurt ${formatDate(1213621200)}
Løst Løst
Ex
Non Ex viftemotor til EXp container

Kan vi bruke en industrivifte eller en EXn vifte som overtrykkvifte til en EXp container for zone 2. Viften blir alltid plassert i uklassifisert område, og har gassdetektor.??

Spurt ${formatDate(1213081080)}
Løst Løst
Ex
EXp Flow måling

Er det krav om flowmåling i viftekanal på en EXp container for zone 2?

Spurt ${formatDate(1213080480)}
Løst Løst
Ex
Beskyttelsesgrad

Hvilken total beskyttelsesgrad vil en EEx de kapsling få som er komplettert med bl.a barriere i d-delen som er ia, og en sounder i e-delen som er EEx m (ib)? EExdemia (ib)?

Spurt ${formatDate(1213014540)}
Løst Løst
Ex
EEx nL IIC T4

Hei.

Har en digital driver unit til fuelgass på en turbin, som er merket EEx nL IIC T4.
Dette er en aluminiumsboks med et elektronikk kort installert inni. Mitt spørsmål er, må kortet være merket eller holder det at boks er merket ?

Dette skal stå i uklassifiser område utendørs med tilstøtning til sone 2. Slik at kravet til utstyret er ihht sone 2.

Spurt ${formatDate(1212662880)}
Løst Løst
Ex
IS jord

Hvis man har en IS barriere i sone 2 i en Ex e kapsling og kun PE jord, IS jord eksistere ikke.
Hvordan løser man da dette med IS jord og er det tillat at barrieren står i sone 2?

Spurt ${formatDate(1212651960)}
Løst Løst
Ex
IS LOOP CALCULATION

Spørsmål angående L/R forholdet i IS Loop Calculations :
1) Er det riktig og ikke ta hensyn til L/R forholdet når kabelen er mindre enn 300 m og bare hvis kabel lengden er lengre en 300 m da tar man hensyn til L/R forholdet i loop verifikasjonen? er det noe standard eller normer som har skrevet om det?
Noen av sertifikatene har ikke denne verdien, hva man bør gjøre da?

2)Det ble nevnt at L/R for barriere på basis av erfaring antas lik 55 uH/ohm så lenge det ikke står noe annet i databladet, hvor kommer denne verdien fra ?

Takk for hjelpen.
Mvh
Maryam H.

Spurt ${formatDate(1211456160)}
Løst Løst
Ex
Ex nL

Ex nL kan vel betraktes som lettversjon (kun sone 2) av Ex i ? Hvordan er det med merking av kabel til Ex nL-utstyr; skal denne være blå (som Ex i) ? Hvordan er det med rekkeklemmer til Ex nL-utstyr; skal man ha 5 cm avstand til Exi eller 5 cm avstand til non-IS, eller ...?

Spurt ${formatDate(1210752720)}
Løst Løst
Ex
Installere Ex n utstyr i eksisterende skap

Vi har en situasjon der det er ønskelig å installere Ex n Remote I/O moduler i et eksisterende skap. Remote I/O krever også spenning og her kan vi installere Ex n godkjent strømforsyning 230/24 volt.
Men hva med rekkeklemmer, Phoenix sier at de har ingen klemmer som er merket Ex n. Vi har også ønske om å sikre de enkelte inn- og utganger med klemmer hvor vi kan sette inn sikringer, er det mulig? Kan knivskilleklemmer brukes? Kan med andre ord vanlige klemmer brukes?
Skapet er gammelt, har dører både framme og bak, kabelinnføring gjennom nipler og står innendørs. I henhold til IEC 60079-15; 6.6.1 så er det ok med IP2X. Det betyr at skapet kan brukes slik det er, stemmer det?

Spurt ${formatDate(1209456900)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.