Lakk blandingsrom .Hvem klassifiser sonene?
Er det noen plasser dette er konkretisert i form av skisser og eksempler?
Er det forsatt regler for utlufting med vifter før eventuelt lys og stikk for spenning?
Hvor mange ganger må luften i rommet byttes ut evntuelt?
Ref. til kurs hos dere april 2003. Var det slik at røranlegg ikke lenger er tillatt å bruke ?
Jeg har et anlegg med en mengdemåler (Ex ""p"") der transmitter er tilkoblet med en ""anakondaslange"".
Denne måleren skal demonteres og monteres på nytt. Har jeg lov til å gjøre det?
Hei
Vi skal montere en solenoid fra Lucifer, type 482870.01, Exia IIC T6.
Vi ønsker i denne sløyfen å benytte galvaniske skiller fra P&F, Lucifer anbefaler P&F type KFD2-SD-Ex 1.48, den er godkjent for Exia IIC. Men vi ønsker å benytte P&F KFD2-SD-Ex 1.36, denne er godkjent for Exia IIB.
Må vi følge IIC som solenoiden er merket eller kan vi velge et galvanisk skille merket IIB.
(Kravet på platformen er IIB)
Kapasitans og induktans er ikke et problem, men vi ble noe usikker da det i sertifikatet til solenoiden står max tillat spenning 26V/135mA, KFD2-SD-Ex 1.36 er merket Uo=25.9V Io=184mA.
Vi har hatt en ""sunn"" diskusjon rundt dette og vi vil gjerne vite hva som er korrekt.
Har fått sesifikasjon på motorstyrt ventil med følgende ex merking: ""II2G EEx c/e IIB T4""
EEx c/e hva betyr dette ?
En pumpemotor bliver overflødig (200kw), pumpe i samme område ønskes opgraderet fra 110-->200kw,
kan man skifte over mellem disse 2 pumpemotorer
eller bliver man nu fabrikant.
De sidder i zone 2
Vi har hatt en diskusjon på jobb om hva det er som gjør at en exd kapsling tåler en eksplosjon. Noen mener at Kapslingen er dimensjonert for å tåle trykket uansett om boksen er helt tett, men at hvis det skulle lekke ut noe gass så skal den avkjøles gjennom flammspalter. De mener også at når vi smører flammespalter med fett vil det si at boksen er tett og trykket/gassen kommer ikke ut. Andre mener at grunnen til at en exd kapsling tåler en eksplosjon er at trykket blir sluppet ut gjennom flammespaltene og avkjølt der så ikke eksplosjonen føres ut i atmosfæren. Fettet på flammespaltene vil ikke gjøre det så tett at trykket ikke kommer ut. vi lurer også på om exd nipler må ha flammespalter eller kan de være helt tette? Mener da at det er nok med flammespalter på kapslingen.
Håper på en grei oppklaring på dette.
Hei
På en av våre produksjonsskip så har vi installert en gassinjeksjonsskid hvor noen av hjelpemotorene er UL sertifisert.
Skidden ble i sin tid kjøpt inn fra USA, dette gjelder også for disse motorene.
Jeg sliter med å finne ut hva denne sertifiseringen omfatter og hvorfor dette ikke er godkjent under norske forhold.
Kn dere gi meg et klokt svar.
ps: vi skal skifte disse motorene
Varmt arbeide er spenningspåsatt og det må være egensikkert utstyr?? og gassmåling må forekomme i sone 0 og 1... og kaldt er spenninsløst.. da kan man åpne kapsling etter utsyrets merking, må man da ha gassmåling? Hvis vi skal bruke drill i sone 2 må det også brukes gassmåling??
Hvis ikke det benyttes induviduelt skjermet par må 500v tilkobles... og 1000v tilkobles... Er dette testspenning for å sjekke om kabelen tåler dette eller??
Hva kalles egensikkert utstyr/systemer? Er det alt ex utstyr?