Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Digitalt Kamera for bruk i ex-område

Er det noen som vet om det finnes digitale kamera for bruk i ex-områder og eventuelt hvem som selger disse?

Spurt ${formatDate(1047478920)}
Løst Løst
Ex
Ex - passivt utstyr

Skal alt utstyr som står i eksplosjonsfarlig område Ex-merkes, bort sett fra passive komponenter ??

Hvis en har en Exi-krets i et eksplosjonsfarlig område som går innom en rekkeklemmeboks. Er det da noe krav til denne rekkeklemmeboksen?? (bort sett fra krav på Ip-20)

Spurt ${formatDate(1047417120)}
Løst Løst
Ex
Skjøting av kabel, landanlegg, Exe

Vi har et sett med initiatorer non-is som skal byttes ut. Disse leveres med et antall meter tilkoblet føleren. Problemet er at kabelen er for kort og må skjøtes. Kablene skal trekkes i rør, så man kan ikke benytte koblingsbokser eller skjøtehylser. Er dette mulig/ lovlig? Hvilke krav gjelder for dette? Dette er et landanlegg.

Spurt ${formatDate(1046849940)}
Løst Løst
Ex
ATEX

Produkter som ikke er ATEX godkjent kan ikke omsettes i fra produsent etter 1/7-03.

Hva med reservedeler til produkter som ikke er ATEX godkjent, kan disse fritt omsettes etter 1/7-03.

Spurt ${formatDate(1046076900)}
Løst Løst
Ex
Skjøting av varmekabel

Hva sier forskriftene om skjøting av varmekabel i Ex områder offshore.
Mvh
Olav

Spurt ${formatDate(1045329000)}
Løst Løst
Ex
Overgang til ATEX direktivet

Leste en artikkel i et fagtidskrift om innføringen av ATEX direktivet. Der sto det at f.eks gassensorer, bærbare og stasjonære, som var EX klassifisert ikke uten videre var godkjent for bruk når ATEX direktivet trer i kraft og det var små muligheter for dispensasjoner. Stemmer dette? Og i tilfelle hvilket annet utstyr vil heller ikke være godkjent?
Vil det bety at det er påkrevd større utskiftninger på anlegg?

Spurt ${formatDate(1045063200)}
Løst Løst
Ex
Jordingsskinne i Ex e kapsling

Man tar en glatt kopperskinne, borer og gjenger 6mm hull. Kabelskoene festes med skruer påsatt stopp og sprengskive. Tilfredstiller dette krav om sikring mot ""selvløsing og vridning"" i EN 50014 punkt 15.5

Spurt ${formatDate(1044619140)}
Løst Løst
Ex
Utstyr til bruk i Exi sløyfe

Hei
Her på Statfjord skal et firma montere noen nye prober for å måle korrosjon i strømningsrør. Disse probene er tenkt montert i en Exi sløyfe med barrierer i sikkert området. Problemet mitt er å akseptere disse probene da det ikke finnes noen form for godkjenning eller sertifikat på disse. Produsent sier at de ikke trenger noen form for sertifikat da det er ""mekanisk"" utstyr?
Slik jeg har tolket EN50020, kan disse probene aksepteres dersom produsent bekrefter at det er snakk om simple apparatus, men selv da skal de ha en temperatur klassifisering. Og der de skal monteres er normal temperatur ca 70 grader.

Hva mener dere, hva kreves av dokumentasjon?
mvh Knut Olaussen

Spurt ${formatDate(1044444660)}
Løst Løst
Ex
Ex setifikat for Exn motor.

Er det krav til Ex setifikat for en Exn motor?

Spurt ${formatDate(1043826300)}
Løst Løst
Ex
Koblingsboks i Ex-område

Hva betyr det når en koblingsboks er merket Ex de IIc T5

Spurt ${formatDate(1043327640)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.