Hei,
Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.
Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?
Element Transmitter
15V > 13,6V
20mA > 18mA
500mW > 61mW
0nF < 0,074nF
0nH < 100mH
Hei
Jeg har en Namur inngangskort fra Siemens med følgende data:
Sensor er plassert i IIA, T3, sone 1
Planen var å bruke C0=26microF og Lo=400mH
Jeg lurer på hvilken betydning det som står under "In addition" får og når det eventuelt skal benyttes i beregningene
Mvh Jørn
Er mye forskjellig merking på luftpumper og haskelpumper i forbindelse med godkjent ATEX merking
Luftstyrt utstyr som er Ex-merket, hvordan skal denne merkingen være? Må det være merket «ATEX» for å være ATEX godkjent? For jeg ser at IECEX og ATEX har en standard for merking av utstyr, men at det også finnes en egen ATEX merking.
Og da er jeg usikker på hva som gjelder for ATEX utstyr.
Har også funnet en Haskelpumpe, der jeg ikke kan finne noe sted for utjevning, Skal de pumpene utjevnes til jord?
Litt vanskelig å få forklart dette, men håper dere kan hjelpe til med å få en litt mer forståelse over hva som må til for at luftdrevne komponenter skal være ATEX godkjent og om alt atex skal være bonding og ha egen jording.
Hei vi har et Exp.skap plassert i sone 2 som har en blanding av Exe nipler og uklasifiserte kabelnipler.Må vi ha Exe nipler i et Exp.skap for kabelinføring? eller er det nok med uklasifiserte kabelnipler med IP grad.
Hei.
Er det krav om temperaturovervåkning av EX-e motorer (thermistorer). Syns NEK 420 §11.3 er litt uklar. Er det slik at hvis vernet kobler ut basert på algoritme før Te-tiden nås, så trenger man ikke å benytte thermistorene i motoren. Eller er det ett absolutt krav til temeperaturovervåkning/thermistor ref §11.3.2?
På forhånd takk!
Noen som har erfaring med å bytte ut konvensjonelle lysrør med led i ex-armaturer?
Kan det komme i konflikt med ex-godkjenningen?
Hei
Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:
12.7.3 Output Parameter adjustments for Level of ProtectionWhere equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.
Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.
Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?
mvh Terje
Vi skal bruke en frekvensomformer i sikker sone og motor i Ex sone (litt usikker på om det blir sone 1 eller 2). Etter det jeg har skjønt må drive og motor type testes sammen for dette formålet.
Stemmer det at det må være en test med en rapport/sertifikat vi må vise til for at dette skal bli godkjent?
Hvor er det jeg finner dette kravet?
Er det likt for både ATEX og IECEx?
Som elektriker offshore har jeg i mange år hatt krav om Ex kurs og repetisjon av Ex kompetansen. Det er også kommet kurs i ATEX, som flere har gjennomgått.
I Ex kurset gjennomgår vi elektriske tennkilder, men burde ikke også ikke-elektriske tennkilder inngå i Ex kurset elektrikere og automatikere må ha?
I den siste tiden er sviktende kompetanse innen ikke-elektriske tennkilder blitt påpekt av myndighetene flere ganger.
Hei.
Område er sone 2.
Galvaniske skiller mot felt er Ex ia for digitale og analoge signaler.
Sikker side (relekontakter) er merket Ex na og Ex nC (Ex ec)
Power supply er også merket Ex na og Ex nC
Cat 3 sertifikater er merket med "X", må bl.a. ha minst IP54 kapsling, omgivelsestemp må ikke overstiges, utstyr som tilkobles må være godkjent for sone 2.
Men er dette alle krav ?
Må en Ex e kapsling med PS og galvaiske siller "typegodkjennes" på noen måte ?
Andre steder på denne siten er PS, galvaniske skiller, releer osv montert i Ex d kapsling med tilkobling via Ex e klemmer i Ex e kapsling.