Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Bruk av EX utstyr på vindmøller

Hei

På en installasjon hvor det ikke er definert at det skal være gass eller eksplosjonsfare, i vårt tilfelle er det en offshore vindmølle.

På denne ønsker vi å benytte robust utstyr som vi til vanlig bruker i Ex soner.

Vil det være spesielle krav til vedlikehold av slikt utstyr?

Må komponentene fjerne Ex merkingen for å unngå evt krav om Ex vedlikehold?

Jeg ser for meg at f.eks IEC 61892 eller 60079-14, -17 ikke vil være gjeldende her. Mulig at IEC 60092 serien vil kunne bli gjeldende.

Spurt ${formatDate(1637313211)}
Løst Løst
Ex
Kabelkrymp i kabelgland

Hei!

Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?

Spurt ${formatDate(1637303342)}
Løst Løst
Ex
Dokumentasjon på Exi-utstyr

Hei,

Vi har en leverandør på et prosjekt som leverer en transformator bygget på deres fabrikk. Trafoen har noen komponenter som er sertifisert Exia og Exic. Disse komponentene er produsert av underleverandører til vår leverandør.

Leverandøren vår vil ikke gi oss verken dataark eller fullstendige Atex-sertifikater på Exi-utstyret. Vi har derfor ikke dokumentasjon som viser grenseverdiene for Exi-utstyret, og sertifikatene finnes ikke på internett.

Etter mye argumentasjon fikk vi til slutt tilsendt noen grenseverdier som tekst i en epost.

Vi er skeptisk til verdiene vi har fått da vi har funnet noen avvikende verdier i et dataark på internett. Det har vi konfrontert leverandøren med og de svarer bare at dokumentasjon fra internett ikke vurderes og at deres verdier er korrekte. Det kan så være, men det føles likevel ikke helt stuerent å bruke deres epost-verdier uten noen sikker kilde.

Spørsmålet er: Kan vi med vårt på det tørre bruke leverandørens "epost-verdier" som kommer fra deres trafofabrikk (dvs ikke produsenten av komponentene), i våre beregninger? Og alternativt, finnes det noen normreferanser vi kan slå i bordet med og kreve at leverandøren leverer dokumentasjonen vi trenger?

Takk!

Spurt ${formatDate(1636635515)}
Løst Løst
Ex
Ex sone klassifisering

Kan en modul/område klassifiseres som sone 2 ved normal drift (97% av tiden) og enders til sone 1 ved spesielle opperasjoner, eller skal modulen/område defineres som strengeste klassifisering hele tiden, i dette tilfelle som sone 1?

Spurt ${formatDate(1636443365)}
Løst Løst
Ex
IP test Exe utstyr

Ved test av Ex-e kapsling for å verifisere IP56 tetthet, hvilken norm (navn/referanse) skal da følges?

Er det også andre krav man må ta høyde for?

Spurt ${formatDate(1636238045)}
Løst Løst
Ex
Termografivindu i EX-p kapsling

Hei.

Dersom det monteres ett termografivindu i en EX-p kapsling må vinduet da være EX godkjent?

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1636023789)}
Løst Løst
Ex
EX-sone?

Vi har fått spørsmål om installasjon på ein miljøstasjon, dei skal installere blant anna eit lagerrom der det ifølge oppdragsgivar skal lagrast følgande;

Olje, opp mot 1000 liter i IBC

Batteri (frå bil/lastebil/traktor/ små batteri)

Syre

Gassflasker/propan

Spraybokser ( lagra i 200 l fat)

Bensin

Sprøytemidler

Ukjente stoff (flytande)

Lyspærer/rør

Maling, lagra i 1000 l IBC

Ftalater (gulvbelegg)

EE-avfall

Spørsmålet frå oppdragsgiver er om dette då blir definert som EX-sone og om installasjonen må utføres av nokon med EX-godkjenning, har ikkje nokon kunnskap angåande EX så lurte på om dette rommet blir definert som EX-sone som ein må ha spesialkompetanse på for å installere?

Spurt ${formatDate(1635881331)}
Løst Løst
Ex
Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern

Hei

Vi har en Ex e motor som må byttes ut, det er ikke lenger mulig å skaffe denne motoren i Ex e utførelse og vi har derfor fått tilbud om tilsvarende motor i Ex d utførelse.

Er det spesielle hensyn som må tas med hensyn på intilling av vern utenom Nominell strøm, effekt og Spenning? (Vanlig motorinstallasjon)

Siden den nye motoren er Ex d, har vi ikke lenger oppgitt tE tiden i databladet, kan vi da se bort i fra denne ved instilling av vernet?

Spurt ${formatDate(1635345859)}
Løst Løst
Ex
Benytte solid state rele i en IS krets

Hei,

Har en gass kjøler som er sertifisert Ex II 3 G Ex nA IIC (står i zone 2). Som en del av dette system, er det et solid state relay (type OPTO Z240D10, non-ex) som gir tillbakemelding på temperature alarm. Leverandør mener at rele "tørrkontakt" interface til kontrollsystem kan defineres som "passive component to subclause 5.4 in IEC 60079-14" - dvs. om vi bruker en IS isolator så kan vi koble denne til å betrakte kretsen som IS.

Eg klarer ikke se at dette er tilfellet (kan ikke gå god for seperasjon, komponenter etc) og mener at vi her må bruke en type Ex i rele/isolator som feks. Stahl 9172/21-11-00s, som i tillegg er sertifisert for Zone 2.

Ved trip av anlegg vil gass kjøler bli elektrisk isolert, men vi står fortsatt med type 8V fra IS barriere (DI) ut på rele (fra kontrollsystem). Eg kan ikke se / gå god for at vi har en IS krets ved å benytte OPTO Z240D10 som "feltutstyr",.

Kommentarer/innspill? Legger ved krets skjema på OPTO Z240D10 (non ex rele)

Spurt ${formatDate(1633359283)}
Løst Løst
Ex
Kabelkuvert i Ex-sone2

Hei,

Er det behov for sand i kabelkuvert dybde 300mm x høyde 500mm som er i sone 2

Spurt ${formatDate(1631621679)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.