Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.
Standard motor i sikkert område, forsynt fra frekvensomformer. Ved gass-alarm ønsker kunden å isolere alle non-EX forbrukere i sikkert område.
Frekvensomformer har sikker stopp funksjon til SIL3 etter IEC61508.(nødstopp)
Kan denne nødstopp funksjonen regnes som tilstrekkelig sikring mot gnistdannelse, eller kreves en kontaktor i serie med frekvensomformer?
Hvilken standard er relevant?
telles euro uttak som vanlig forbruk uttak eller ikke fordi uttakene tar mindre plass å kunden liker dem mer siden det meste bortsett fra støv suger eller fast montert anlegg kan ikke bruke den.
Hei
På en installasjon hvor det ikke er definert at det skal være gass eller eksplosjonsfare, i vårt tilfelle er det en offshore vindmølle.
På denne ønsker vi å benytte robust utstyr som vi til vanlig bruker i Ex soner.
Vil det være spesielle krav til vedlikehold av slikt utstyr?
Må komponentene fjerne Ex merkingen for å unngå evt krav om Ex vedlikehold?
Jeg ser for meg at f.eks IEC 61892 eller 60079-14, -17 ikke vil være gjeldende her. Mulig at IEC 60092 serien vil kunne bli gjeldende.
Hei!
Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?
Hei,
Vi har en leverandør på et prosjekt som leverer en transformator bygget på deres fabrikk. Trafoen har noen komponenter som er sertifisert Exia og Exic. Disse komponentene er produsert av underleverandører til vår leverandør.
Leverandøren vår vil ikke gi oss verken dataark eller fullstendige Atex-sertifikater på Exi-utstyret. Vi har derfor ikke dokumentasjon som viser grenseverdiene for Exi-utstyret, og sertifikatene finnes ikke på internett.
Etter mye argumentasjon fikk vi til slutt tilsendt noen grenseverdier som tekst i en epost.
Vi er skeptisk til verdiene vi har fått da vi har funnet noen avvikende verdier i et dataark på internett. Det har vi konfrontert leverandøren med og de svarer bare at dokumentasjon fra internett ikke vurderes og at deres verdier er korrekte. Det kan så være, men det føles likevel ikke helt stuerent å bruke deres epost-verdier uten noen sikker kilde.
Spørsmålet er: Kan vi med vårt på det tørre bruke leverandørens "epost-verdier" som kommer fra deres trafofabrikk (dvs ikke produsenten av komponentene), i våre beregninger? Og alternativt, finnes det noen normreferanser vi kan slå i bordet med og kreve at leverandøren leverer dokumentasjonen vi trenger?
Takk!
Kan en modul/område klassifiseres som sone 2 ved normal drift (97% av tiden) og enders til sone 1 ved spesielle opperasjoner, eller skal modulen/område defineres som strengeste klassifisering hele tiden, i dette tilfelle som sone 1?
Ved test av Ex-e kapsling for å verifisere IP56 tetthet, hvilken norm (navn/referanse) skal da følges?
Er det også andre krav man må ta høyde for?
Hei.
Dersom det monteres ett termografivindu i en EX-p kapsling må vinduet da være EX godkjent?
På forhånd takk.
Vi har fått spørsmål om installasjon på ein miljøstasjon, dei skal installere blant anna eit lagerrom der det ifølge oppdragsgivar skal lagrast følgande;
Olje, opp mot 1000 liter i IBC
Batteri (frå bil/lastebil/traktor/ små batteri)
Syre
Gassflasker/propan
Spraybokser ( lagra i 200 l fat)
Bensin
Sprøytemidler
Ukjente stoff (flytande)
Lyspærer/rør
Maling, lagra i 1000 l IBC
Ftalater (gulvbelegg)
EE-avfall
Spørsmålet frå oppdragsgiver er om dette då blir definert som EX-sone og om installasjonen må utføres av nokon med EX-godkjenning, har ikkje nokon kunnskap angåande EX så lurte på om dette rommet blir definert som EX-sone som ein må ha spesialkompetanse på for å installere?
Hei
Vi har en Ex e motor som må byttes ut, det er ikke lenger mulig å skaffe denne motoren i Ex e utførelse og vi har derfor fått tilbud om tilsvarende motor i Ex d utførelse.
Er det spesielle hensyn som må tas med hensyn på intilling av vern utenom Nominell strøm, effekt og Spenning? (Vanlig motorinstallasjon)
Siden den nye motoren er Ex d, har vi ikke lenger oppgitt tE tiden i databladet, kan vi da se bort i fra denne ved instilling av vernet?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.