Hei,
Har en gass kjøler som er sertifisert Ex II 3 G Ex nA IIC (står i zone 2). Som en del av dette system, er det et solid state relay (type OPTO Z240D10, non-ex) som gir tillbakemelding på temperature alarm. Leverandør mener at rele "tørrkontakt" interface til kontrollsystem kan defineres som "passive component to subclause 5.4 in IEC 60079-14" - dvs. om vi bruker en IS isolator så kan vi koble denne til å betrakte kretsen som IS.
Eg klarer ikke se at dette er tilfellet (kan ikke gå god for seperasjon, komponenter etc) og mener at vi her må bruke en type Ex i rele/isolator som feks. Stahl 9172/21-11-00s, som i tillegg er sertifisert for Zone 2.
Ved trip av anlegg vil gass kjøler bli elektrisk isolert, men vi står fortsatt med type 8V fra IS barriere (DI) ut på rele (fra kontrollsystem). Eg kan ikke se / gå god for at vi har en IS krets ved å benytte OPTO Z240D10 som "feltutstyr",.
Kommentarer/innspill? Legger ved krets skjema på OPTO Z240D10 (non ex rele)
Hei,
Er det behov for sand i kabelkuvert dybde 300mm x høyde 500mm som er i sone 2
Hei,
Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?
Mvh,
Eric
Vi har en Lucifer magnetventil coil uten Ex merking .
Slår jeg opp i katalogen på produktnummeret jeg finner på solenoiden kommer det opp att den er Ex me . Jeg finner og et bilde som viser hvor merkingen skal være, min ventil har ikke denne merkingen. Og har ikke hatt den heller. Kan jeg godta at denne står i anlegget? Når det gjelder annet utstyr som er gammelt hvor merket er slitt bort vil det være akseptabelt , da man kan feks dokumentere dette via tag , data ark osv. Men jeg blir i tvil da denne aldri har hatt godkjent merking. Kan jo være at produsenten leverer samme utstyr billigere uten sertefisering
Uansett mitt spørsmål er om jeg kan godta disse i anlegget?
hilsen Laila
Er det begrensing på hvor mange reduction nippler man kan bruke på en exe boks.
til info er den montert i 2012 og har 3 reducere montert før gland
Hei, vi har en Exd kapsling med NPT gjenger for nipplene. Gjelder kravet med min. 5 gjenger også for NPT nipplene? Er NPT gjengene en del av flammespalten?
Om vi har en Exd box med Exd kabel-nippler, er det da behov eller tillatt å benytte IP-skive så lenge antal gjenger på nippelen er i henhold til krav? minimum 5 gjenger.
En Exd sertifisert elektrisk ovn (type ribberørsovn) skal installeres i et rom definert som Ex sone 1, og denne ovnen leveres fra produsent uten sikkerhetstermostat eller temperaturbegrenser montert.Medfølgende instruksjon sier at den skal tilkobles en reguleringskrets som kutter tilførselsspenningen til ovnen når temperaturen i rommet når et visst nivå, da dette ivaretar sikker overflatetemperaturen på ovnen i forhold til T-klasse.Vil det foreligge noe krav om to-trinns utkobling av varmen i dette tilfellet?Altså trinn en med automatisk tilbakestilling og trinn to med manuell tilbakestilling slik det er beskrevet i en eller annen produkt standard i 60079 serien?Det vil nok uansett være aktuelt med en "komfortregulering" på et lavere temperaturnivå enn den temperaturen produsenten av ovnen har satt som maks romtemperatur i forhold til Ex sikkerhet, og vil en slik "komfortregulering" kunne regnes som trinn en i en sikkerhets utkobling?
Hei.
Trenger hjelp til å svare ut noen spørsmål angående ESD sensitive stoffer.
Defineres ESD sensitivt i forhold til minste tennergi? Og hvor går i såfall øvre grense for når det ikke lenger anses som sensitivt?
Hei.
Er blå rekkeklemmer i junction bokser for egensikre looper et krav eller bare en anbefalt praksis ?
Boksene det er snakk om vil merkes utvendig med "This junction box contains intrinsically safe circuits", og jeg lurer da på om regelverket tillater bruk av grå rekkeklemmer i disse boksene.